Коллеги с пятницей!
Сломал всю голову со следующим вопросом:
1. Арендуем новое помещение. В проекте на ремонт, запланировали установку пары допдверей. Арендодатель, указал, что двери должны быть огнестойкими (Е45, Е30), сослался на ст. 80, 88 ФЗ "Тех.регламент о требованиях пожарной безопасности". У нас двери между помещениями и коридором.
2. Смотрю ст. 88 "Требования к ограничению распространения пожара в зданиях, сооружениях, пожарных отсеках":
п.1. 1. Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами.
Смотрю ст. 32
Классификация зданий, сооружений и пожарных отсеков по функциональной пожарной опасности - получается коридоры и помещения относятся к одному классу функциональной пожарной безопасности.
В связи с чем, не могу понять чем вызвано требование.
3. В то же время, смотрю приложение №№23,24 к указанному ФЗ - из них, насколько понимаю, следует, что если в отношении стены установлен класс огнестойкости, то и в отношении типа заполнения проемов в противопожарных преградах, тоже должны быть выдержаны соответствующие моменты (т.е. двери должны быть огнестойкие).
Может кто сталкивался? Как определяется нужно или нет..