18 февраля 2016 12:43
IP/Host: 46.160.231.--- Дата регистрации: 18.02.2016 Сообщений: 4
Требования пожарной безопасности по размещению сервера
Добрый день.
Есть такая проблема.
У меня есть 2 сервера габаритами 430 x43.25 x692 мм и максимальной мощностью по 600 Вт каждый. Существует проблема с их размещением - в офисе они стоять не могут: слишком шумные. Хотел поставить сервер в специальный металлический шкаф для серверов на склад, где лежит компьютерное железо (системные блоки, мониторы) и различные коробки из под оборудования. Но ответственный за пожарную безопасность, прочитав в Интернете про размещение серверов, говорит что для сервера нужно оборудовать серверную комнату (сейчас пожарники обещают нам устроить проверку, поэтому думаю, что ответственный за пожарную безопасность просто перестраховывается). Места же для нее нигде нет. Я поискал в Интернет и удалось найти только информацию о размещении больших серверов, для которых действительно нужна отдельная комната, даже если и про пожарную безопасность не думать.
Может кто-нибудь подсказать существуют ли нормы для размещения небольших серверов и указать ссылки на эти нормы?
С уважением, Андрей.
18 февраля 2016 15:42
IP/Host: 83.220.238.--- Дата регистрации: 30.04.2008 Сообщений: 21 406
Re: Требования пожарной безопасности по размещению сервера
Согласно СП 5.13130.2009 предел огнестойкости серверной должен быть следующим: перегородки - не менее EI 45, стены и перекрытия - не менее REI 45. Т.е. в условиях пожара помещение должно оставаться герметичным в течение 45 минут, препятствуя дальнейшему распространению огня.

■ Помещение серверной должно быть отдельным помещением, функционально не совмещенным с другими помещениями. К примеру, не допускается в помещении серверной организовывать мини-склад IT-оборудования или канцелярских товаров.

■ Дверь в помещение серверной также должна обеспечивать требования по огнестойкости (не менее EI 45). Необходимо использовать противопожарную дверь.

■ При разработке проекта серверной необходимо учесть, что автоматическая установка пожаротушения (АУПТ) должна быть обеспечена электропитанием по первой категории (п. 15.1 СП 5.13130.2009). При невозможности организовать два независимых ввода электропитания допускается использовать резервные источники электропитания, которые должны обеспечить 24 часа работы в дежурном режиме + 1 час в тревожном режиме. Но при этом проектная организация должна обосновать выбор резервного источника питания, подтвердив вышеуказанные временные характеристики расчетами. В электрощитовой должен быть предусмотрен отдельный автомат для АУГПТ.

■ Согласно СП 5.13130.2009 в системах воздуховодов общеобменной вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования воздуха защищаемых помещений следует предусматривать автоматически закрывающиеся при обнаружении пожара воздушные затворы (заслонки или противопожарные клапаны). Из всех видов огне-задерживающих клапанов (ОЗК) целесообразней устанавливать клапана с приводом «BELIMO». Данный вид ОЗК позволяет контролировать открытие/закрытие клапана при помощи электрических сигналов без непосредственного доступа к клапану.
18 февраля 2016 16:05
IP/Host: 46.160.231.--- Дата регистрации: 18.02.2016 Сообщений: 4
Re: Требования пожарной безопасности по размещению сервера
iustus, спасибо. Но в моем случае сервер - это компьютер по размеру 3-х ноутбуков. Неужели для него такие требования? Ведь можно же его и в офис поставить и тогда же никто ничего не скажет. Но одна проблема для установки в офисе - сервер шумит.
18 февраля 2016 16:18
IP/Host: 83.220.238.--- Дата регистрации: 30.04.2008 Сообщений: 21 406
Re: Требования пожарной безопасности по размещению сервера
Сообщение от
drugojandrew
iustus, спасибо. Но в моем случае сервер - это компьютер по размеру 3-х ноутбуков. Неужели для него такие требования? Ведь можно же его и в офис поставить и тогда же никто ничего не скажет. Но одна проблема для установки в офисе - сервер шумит.

В офис он по санитарно-гигиеническим требованием не проходит (шум, электро-магнитное излучение).
18 февраля 2016 16:21
IP/Host: 83.220.238.--- Дата регистрации: 30.04.2008 Сообщений: 21 406
Re: Требования пожарной безопасности по размещению сервера
Тут есть ссылки на ГОСТы, в которых определяется отличие. скажем так, мощных ЭВМ и маленьких. Они древние, правда, но все же.

СН 512-78



СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ



Инструкция

по проектированию зданий и помещений

для электронно-вычислительных машин



Дата введения 1979-07-01



РАЗРАБОТАНЫ ЦНИПИАСС Госстроя СССР при участии ЦНИИпромзданий, Сантехпроекта Госстроя СССР, Электропроекта (Новосибирское отделение) Минмонтажспецстроя СССР, Института точной механики и вычислительной техники АН СССР, Всесоюзного научно-исследовательского института проблем организации и управления ГКНТ, Научно-исследовательского центра электронной вычислительной техники Минрадиопрома, специального проектно-конструкторского бюро Спецавтоматика Минприбора.



ВНЕСЕНЫ ЦНИПИАСС Госстроя СССР



УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 22 декабря 1978 г. № 244



С введением в действие настоящей Инструкции с 1 июля 1979 г. утрачивает силу Письмо Госстроя СССР от 4 июля 1975 г. № НК-3094-1 «О проектировании зданий и помещений для электронно-вычислительных машин».



Внесены Изменения №1, № 2, утвержденные Постановлениями Госстроя России от 27 февраля 1989 г. № 33, 24 февраля 2000 г. № 17





1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ



1.1(К). Требования норм настоящей инструкции необходимо выполнять при проектировании зданий и помещений, предназначенных для размещения:

электронно-вычислительных машин и вычислительных комплексов общего назначения единой системы (ЭВМ и ВК ЕС) по ГОСТ 16325-88;

высокопроизводительных многопроцессорных вычислительных комплексов (МВК) единого ряда "Эльбрус";

вычислительных комплексов системы малых электронно-вычислительных машин (СМ ЭВМ) по ГОСТ 20397-82;

связных процессоров и телекоммуникационных узлов сетей электронно-вычислительных машин;

многопультовых систем подготовки данных, располагаемых в одном помещении.



Примечание. Далее по тексту электронно-вычислительные машины, вычислительные комплексы и другие средства вычислительной техники условно обозначаются ЭВМ.



Нормы инструкции не распространяются на:

персональные ЭВМ по ГОСТ 27201-87 и аналогичные им по техническим характеристикам ЭВМ по ГОСТ 20397-82 (микроЭВМ);

малые ЭВМ по ГОСТ 20397-82, размещаемые в одном помещении площадью не более 24 , выделенном противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа;

малые ЭВМ и микропроцессорные устройства, встроенные в управляемый объект или размещаемые в одном помещении с ним;

абонентские пункты и удаленные экранные пульты;

многопультовые обучающие комплексы на базе микро-ЭВМ;

здания и помещения для электронно-вычислительных машин, устанавливаемых в соответствии со специальными требованиями.

Требования к помещениям для размещения импортных ЭВМ следует принимать как для аналогичных по техническим и эксплуатационным характеристикам отечественных ЭВМ.
18 февраля 2016 16:28
IP/Host: 46.160.231.--- Дата регистрации: 18.02.2016 Сообщений: 4
Re: Требования пожарной безопасности по размещению сервера
Сообщение от
iustus
В офис он по санитарно-гигиеническим требованием не проходит (шум, электро-магнитное излучение).
Сомневаюсь, что от моего сервера излучения больше, чем от игрового компьютера, а последний у многих в квартире стоит. А вот шум это действительно проблема.
Получается, что требования для всех серверов одинаковые независимо от их размера? Странно это. Ведь у меня небольшой сервер, немногим более обычного системного блока - не многовато ли для него создавать полностью отдельное помещение, спец вентиляцию и систему автоматического пожаротушения? Несколько не разумно кажется.
Может проблема в терминологии: что означает "сервер" согласно нормативным документам?
18 февраля 2016 16:33
IP/Host: 83.220.238.--- Дата регистрации: 30.04.2008 Сообщений: 21 406
Re: Требования пожарной безопасности по размещению сервера
Сообщение от
drugojandrew
Получается, что требования для всех серверов одинаковые независимо от их размера? Странно это. Ведь у меня небольшой сервер, немногим более обычного системного блока - не многовато ли для него создавать полностью отдельное помещение, спец вентиляцию и систему автоматического пожаротушения? Несколько не разумно кажется.
Может проблема в терминологии: что означает "сервер" согласно нормативным документам?

Мне кажется, помещение, в котором работает любой сервер, можно назвать серверная и предъявить к нему (помещению) требование о ПБ.
18 февраля 2016 16:40
IP/Host: 46.160.231.--- Дата регистрации: 18.02.2016 Сообщений: 4
Re: Требования пожарной безопасности по размещению сервера
iustus, спасибо. Отстали мы видимо в компьютерном плане - не успевают обновлять нормативные документы. Ведь сейчас сервер можно развернуть на базе небольшого компьютера (у нас в организации стоит пара таких, но они не шумят и поэтому проблемы нет, да и с виду они как обычные компьютеры).
22 июля 2017 20:38
IP/Host: 109.252.61.--- Дата регистрации: 22.07.2017 Сообщений: 2
Re: Требования пожарной безопасности по размещению сервера
Сообщение от
iustus
Согласно СП 5.13130.2009 предел огнестойкости серверной должен быть следующим: перегородки - не менее EI 45, стены и перекрытия - не менее REI 45. Т.е. в условиях пожара помещение должно оставаться герметичным в течение 45 минут, препятствуя дальнейшему распространению огня...

Это вольнодумство и кривотолки, т.к. НИГДЕ в СП 5.13130.2009 речи о пределе огнестойкости СЕРВЕРНОЙ нету.
Внимательно читаем п.5.8.2 СП 5.13130.2009.
После этого внимательно читаем п.5.8.1 и осмысляем к чему относится написанное в п.5.8.2.
Для тех, кто не в силах сопоставить - речь идет про УЗЛЫ УПРАВЛЕНИЯ УСТАНОВКАМИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ. Точка. Не про серверные.
Статья, гуляющая по сети именно в такой формулировке, бездумно перепечатанной - коммерциализированный вброс, не имеющий отношения к СП5.
На серверные ищем ответы в дремучем СН 512-78, а также п.5.1.10 СП4.13130.
22 июля 2017 23:06
IP/Host: 109.252.61.--- Дата регистрации: 22.07.2017 Сообщений: 2
Re: Требования пожарной безопасности по размещению сервера
Сообщение от
temp
На серверные ищем ответы...
а также п.5.6.4 СП 4.13130.2013