Re: Требования пожарной безопасности по размещению сервера
Сообщение от
iustus
Согласно СП 5.13130.2009 предел огнестойкости серверной должен быть следующим: перегородки - не менее EI 45, стены и перекрытия - не менее REI 45. Т.е. в условиях пожара помещение должно оставаться герметичным в течение 45 минут, препятствуя дальнейшему распространению огня...
Это вольнодумство и кривотолки, т.к. НИГДЕ в СП 5.13130.2009 речи о пределе огнестойкости СЕРВЕРНОЙ нету.
Внимательно читаем п.5.8.2 СП 5.13130.2009.
После этого внимательно читаем п.5.8.1 и осмысляем к чему относится написанное в п.5.8.2.
Для тех, кто не в силах сопоставить - речь идет про УЗЛЫ УПРАВЛЕНИЯ УСТАНОВКАМИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ. Точка. Не про серверные.
Статья, гуляющая по сети именно в такой формулировке, бездумно перепечатанной - коммерциализированный вброс, не имеющий отношения к СП5.
На серверные ищем ответы в дремучем СН 512-78, а также п.5.1.10 СП4.13130.